Paradigmenwechsel und FortschrittDie für Wind anzunehmenden Belastungen sind im Abschnitt 1 enthalten. Als Grü?twert des Winddruckes ist in Deutschland und in der Tschechoslowakei 150 kg/m. angesetzt; auch Amerika hat fast den gleichen H?chstwert.
22#
發(fā)表于 2025-3-25 10:36:31 | 只看該作者
23#
發(fā)表于 2025-3-25 14:12:32 | 只看該作者
24#
發(fā)表于 2025-3-25 19:32:13 | 只看該作者
https://doi.org/10.1007/978-3-476-02711-5Der Baustahl verliert bekanntlich bei hohen Temperaturen zwischen 500 und 600° C seine Festigkeit, diese betr?gt bei 600° C nur mehr ca. 1000 kg/cm.. Am deutlichsten zeigen dies die Ver?ffentlichungen der British Fire Prevention Commission Nr. 65, die nachstehende Beziehungen zwischen der Temperatur und den Eigenschaften des Baustahles angeben
25#
發(fā)表于 2025-3-25 21:22:28 | 只看該作者
26#
發(fā)表于 2025-3-26 00:48:07 | 只看該作者
27#
發(fā)表于 2025-3-26 08:09:01 | 只看該作者
Die Bausteine mikrofundierter Erkl?rungenFür den Entwurf eines Skelettbaues ist vorerst die Entscheidung über die Wahl des zu verwendenden Baustoffes zu treffen. Bisher sind solche Bauten sowohl in St 37, wie in St 48 und in Si St ausgeführt worden. St 48 kommt aber heute nicht mehr in Frage. An Stelle des Si St wird künftighin St 52 treten.
28#
發(fā)表于 2025-3-26 10:35:01 | 只看該作者
Gesamtanordnungen und Querschnitte von StahlskelettbautenWir haben drei wesentliche Typen von Stahlskelettbauten zu unterscheiden.
29#
發(fā)表于 2025-3-26 14:10:11 | 只看該作者
Decken und W?ndeDie Berechnung der Decken- und Wandtr?ger erfolgt je nach der Wirkung, die die konstruktive Ausbildung der Auflagerart kennzeichnet, als freiaufliegende, durchlaufende und als Gelenktr?ger.
30#
發(fā)表于 2025-3-26 18:41:07 | 只看該作者
Verb?nde, Streben- und EckaussteifungenDie für Wind anzunehmenden Belastungen sind im Abschnitt 1 enthalten. Als Grü?twert des Winddruckes ist in Deutschland und in der Tschechoslowakei 150 kg/m. angesetzt; auch Amerika hat fast den gleichen H?chstwert.
 關于派博傳思  派博傳思旗下網(wǎng)站  友情鏈接
派博傳思介紹 公司地理位置 論文服務流程 影響因子官網(wǎng) 吾愛論文網(wǎng) 大講堂 北京大學 Oxford Uni. Harvard Uni.
發(fā)展歷史沿革 期刊點評 投稿經(jīng)驗總結(jié) SCIENCEGARD IMPACTFACTOR 派博系數(shù) 清華大學 Yale Uni. Stanford Uni.
QQ|Archiver|手機版|小黑屋| 派博傳思國際 ( 京公網(wǎng)安備110108008328) GMT+8, 2025-10-14 01:43
Copyright © 2001-2015 派博傳思   京公網(wǎng)安備110108008328 版權所有 All rights reserved
快速回復 返回頂部 返回列表
仪征市| 岳池县| 邢台县| 新野县| 山西省| 出国| 乌兰县| 乌兰察布市| 兴安县| 夹江县| 呼玛县| 高平市| 鲁甸县| 梁河县| 徐闻县| 汤阴县| 壤塘县| 江西省| 河北区| 东方市| 四子王旗| 大同市| 马山县| 常熟市| 定州市| 安丘市| 游戏| 登封市| 建昌县| 呈贡县| 东海县| 荥经县| 右玉县| 奉化市| 化州市| 西藏| 马关县| 神农架林区| 桑植县| 巴彦淖尔市| 阜平县|